(3 )局部造型部位,施工作業面過小。
坡屋面脊板交接處滲漏
滲漏原因:由於屋面兩折板交接處施工難度較大,很難控制折角部位混凝土密實度,致使此部位出現滲漏。
維修方案:
① 從下部把滲漏點鑿出,再從上部把該部位疏鬆混凝土鑿除。
② 清理基層,先用乾硬性微膨脹水泥分層封堵密實,再用水泥防水砂漿粉面。
③ 表面擴大塗刷雙組份聚氨酯防水兩道 1.5 毫米。
④ 淋水試驗待不漏後,再恢復屋面瓦。

出屋面管道井處滲漏
滲漏原因:管道井為現澆結構,未與屋面一次澆築成型,造成管道井與屋面交接處不密實導致滲漏。
維修方案:
① 從管道井周邊把該部位疏鬆混凝土鑿除;
② 清理基層,用堵漏王分層封堵;
③ 陰陽角防水附加層上反高度 400 ;